x
屋里的灯都是新装的,大灯的开关是三控,吊顶上还有一圈的LED小灯。到晚上开关关闭的情况下,灯都还有微亮,电笔量过了火线零线都没接错。这到底是什么问题,如果零线带电怎么测出来,然后怎么消除。求指教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 顶 踩

该用户从未签到

沙发
发表于 2017-8-12 14:14 | 只看该作者
火线零线转换一下就好了 LED灯就是这 普通灯就没有问题了

点评

试过了 不行,电笔也测过了,开关控制的是火线  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:48
回复

使用道具 举报

     

该用户从未签到

板凳
 楼主| 发表于 2017-8-12 14:48 | 只看该作者
迷恋都市的繁华 发表于 2017-8-12 14:14
火线零线转换一下就好了 LED灯就是这 普通灯就没有问题了

试过了 不行,电笔也测过了,开关控制的是火线
回复

使用道具 举报

     
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-9 10:41
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    4
    发表于 2017-8-12 14:52 来自手机 | 只看该作者
    老电工告诉你:你就当啥也没看到
    来自 Android 客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-16 08:10
  • 签到天数: 1473 天

    [LV.10]以坛为家III

    5
    发表于 2017-8-12 15:19 | 只看该作者
    你说的情况:1、是你家的零线接触不良造成回路不畅所以火零都有电。逐级检查零线。你看下你家进线是不是也是零线带电,如果是的话就不好解决。如果你家进线的零线不带电,那你得查下你家自己接的一些插座什么的肯定有一个是零线和火线接反的。小区的变压器没接地线也会导致的2、如果1没有问题,就是灯控线与火线有一段共管造成的,特别是开关回路做双控时感应比较明显。它的情况和普通节能灯在开关接零线时会闪亮的原理类似(开关接零线时,灯控线与零线或地之间有微弱的电磁感应),都是灯控线有微小的感应电流流过。LED更敏感而已。

    点评

    进屋里的主线怎么测零线带电?电笔应该测不出来吧  详情 回复 发表于 2017-8-12 20:38
    回复

    使用道具 举报

         
  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-5 13:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    6
    发表于 2017-8-12 15:30 来自手机 | 只看该作者
    老电工给你说,这整不了,LED灯都这毛病,多种原因都可能造成,别费气了
    来自 Android 客户端
    回复

    使用道具 举报

         
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-4-19 20:42
  • 签到天数: 50 天

    [LV.5]常住居民I

    7
    发表于 2017-8-12 15:33 | 只看该作者
    LED灯 火线零线之间加个电阻
    回复

    使用道具 举报

         
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-11 14:39
  • 签到天数: 188 天

    [LV.7]常住居民III

    8
    发表于 2017-8-12 16:33 来自手机 | 只看该作者
    呵呵,我家的也是这情况,完美解决了

    点评

    咋滴解决了  详情 回复 发表于 2017-8-12 20:35
    来自 Android 客户端
    回复

    使用道具 举报

         
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-25 14:53
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    9
    发表于 2017-8-12 16:51 来自手机 | 只看该作者
    很难解决,为了降成本,一般的直流电源不是隔离变压器,换个好点的LED直流电源试试
    来自 Android 客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    10
    发表于 2017-8-12 17:21 | 只看该作者
    按我说的 可以的
    把总线换一下

    点评

    试过了不行,换的意思还是说火零接反了  详情 回复 发表于 2017-8-12 20:36
    回复

    使用道具 举报

         

    该用户从未签到

    11
     楼主| 发表于 2017-8-12 20:35 | 只看该作者
    山顶看日出 发表于 2017-8-12 16:33
    呵呵,我家的也是这情况,完美解决了

    咋滴解决了            
    回复

    使用道具 举报

         

    该用户从未签到

    12
     楼主| 发表于 2017-8-12 20:36 | 只看该作者
    迷恋都市的繁华 发表于 2017-8-12 17:21
    按我说的 可以的
    把总线换一下

    试过了不行,换的意思还是说火零接反了
    回复

    使用道具 举报

         

    该用户从未签到

    13
     楼主| 发表于 2017-8-12 20:38 | 只看该作者
    愚公小伙 发表于 2017-8-12 15:19
    你说的情况:1、是你家的零线接触不良造成回路不畅所以火零都有电。逐级检查零线。你看下你家进线是不是也 ...

    进屋里的主线怎么测零线带电?电笔应该测不出来吧

    点评

    万用表  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:24
    回复

    使用道具 举报

         
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-11 06:54
  • 签到天数: 69 天

    [LV.6]常住居民II

    14
    发表于 2017-8-12 22:09 来自手机 | 只看该作者
    华阳灯饰-颜文科-18003892221     你可以向他请教请教
    来自 Android 客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-24 11:08
  • 签到天数: 98 天

    [LV.6]常住居民II

    15
    发表于 2017-8-12 22:10 来自手机 | 只看该作者
    火线零线直接产生电容了,这个再调线也没用的